消防一体化控制系统基于《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013,由火灾探测报警系统、气体灭火系统、消防应急照明及疏散指示系统、消防应急广播系统、防火门监控系统、防火卷帘控制系统、消防水泵系统、防排烟系统、可燃气体探测报警系统、消防设备电源监控系统、消防电话系统、电气火灾监控系统等12个子系统组成。防火卷帘控制系统由一只感烟火灾探测器和一只感温火灾探测器组成的火灾探测器组,当感烟火灾探测器动作后,输出控制防火卷帘下降至中限位(半降)的控制信号,起到隔烟逃生的作用。随着火势的增大,卷帘门控制器接收到感温探测器的报警信号后,防火卷帘门执行全降动作,卷帘门控制器会将防火卷帘门动作信号反馈到报警主机。下列关于防火卷帘控制系统说法正确的是( )
A、当感烟火灾探测器动作后,防火卷门下降至中位线,这个过程中控制器是感烟火灾探测器
B、当感温探测器动作后,防火卷帘门执行全降动作,这是闭环控制系统
C、当感烟火灾探测器动作后,防火卷门下降至中位线,这是开环控制系统
D、当感温探测器动作后,防火卷帘门执行全降动作,这个过程中控制器是报警主机