试题

试题 试卷

logo

题型:综合题 题类:真题 难易度:普通

在自然灾害中输电线路容易出现故障,科技小组的同学通过实验探究来体验判断故障类型和位置的方法.他们用AB、CD两根长为L的长直电阻丝模拟输电线,在电阻丝的左右两侧可以安装检测电路,电阻丝单位长度的阻值为r.如图1所示,在左侧安装检测电路,其中R0为保护电阻,右侧用导线连接.线路无故障时,电压表V1示数为U,电流表示数为I.

(1)、若检测电路中电流表示数为0,电压表V1示数为U,表明输电线故障为

(2)、若检测电路中电流表示数大于I,电压表V1示数为U,表明输电线可能出现短路或形成间隙电阻.如图2所示,小组在AB、CD之间某处连接一根导线模拟输电线短路,或在另一处连接未知电阻Rx模拟输电线之间形成间隙电阻,在右侧连接电压表V2 . 若输电线短路,则电压表V2示数 ;若输电线之间形成间隙电阻,则电压表V2示数 

(3)、在图2中,若输电线的故障是短路,电流表的示数为I1 , 电压表V1的示数为U,则故障处与A端的距离为 (用r、I1、U、R0表示)

返回首页