如图甲,电磁继电器和热敏电阻R
1等组成了温度控制箱电路,R
1处于温箱内,电源电压U=6V,继电器线圈的电阻可不计,图乙为热敏电阻的R
1﹣t图象,且已知在50~150℃范围内,热敏电阻的阻值随温度的变化规律是:R
1•t=K(常数);当线圈中的电流达到40mA时,继电器的衔铁被吸合,下触点闭合,此时箱内温度为80℃,当线圈中的电流为30mA时,电磁继电器的衔铁释放,上触电闭合,此时箱内温度为60℃,这样就可以时控制箱内温度在60℃~80℃范围内变化.图中的“交流电源”是控制箱加热器的电源,它的额定功率是1500W.