题型:单选题 题类:真题 难易度:普通
导线规格 | ||||
导线横截面积S/mm2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
安全载流量I/A | 28 | 37 | 47 | 68 |
应急照明灯是在正常照明电源发生故障时,能持续照明而不间断工作的一类灯具,如图15所示.当照明电路突然停电时,应急照明灯通过自动控制电路及相关部件自动把灯泡跟蓄电池接通,从而实现自动应急照明.下表为某型号应急照明灯的主要技术数据:
应急照明光源 |
蓄电池 |
|||||
种类 |
数量 |
灯泡额定电压 |
应急照明功率 |
类别 |
额定电压 |
容量 |
灯泡 |
2只 |
2.4V |
0.96W×2 |
Ni-Cd |
2.4V |
1.8Ah |
求:
(1)根据上述技术数据,判断两灯的连接方式,并简要说明理由.
(2)单只灯泡正常发光时的电流.
(3)单只灯泡正常发光时的电阻.
(4)根据蓄电池的“额定电压”和“容量”(容量“1.8Ah”指的是如果放电电流为1.8A,可供电时间约1小时),估算这种蓄电池最多可储存的电能.
(5)蓄电池充满电后,可以实现的最长连续应急照明的时间.
试题篮